ผมมีอพาร์ตเมนต์หลังนึง เจ้าของที่ดินข้างๆกำลังจะสร้างตึกอพาร์ตเมนท์เหมือนกัน
ผู้รับเหมารายแรก ลงเสาเข็ม ทำให้ท่อระบายน้ำใต้กำแพงอพาร์ตเมนต์ผมมันหลุดแบบในรูป (ถ่ายไว้ 2-3 เดือนแล้ว ตอนนี้ท่อเอียงเพิ่มขึ้น) น้ำในหลุมเสาเข็ม ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่รั่วมาจากท่อระบายน้ำของผม
ต่อมา เจ้าของที่ดิน จ้างผู้รับเหมารายที่ 2 (เพราะรายแรกลงเสาเข็มเสร็จก็หายไปเลย)
ผมไปคุยกับผู้รับเหมารายที่ 2 เรื่องท่อ ตอนแรก ก็ยึกยัก บอกว่า เค้าไม่ได้เป็นคนทำ เค้าไม่รับผิดชอบ
ต่อมาก็บอกว่าจะทำให้ แต่ต้องเทคานก่อน โอเค ผมเข้าใจ
มาวันนี้ เทคานเกือบเสร็จแล้ว เลยเข้าไปคุย กลับบอกว่าทำให้ท่อตรงเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะปกติแล้ว ถ้าท่อมันต่อกับท่อข้างๆอย่างถูกต้อง (ลงล้อค)
เวลามันหลุด มันต้องหลุดมาทั้ง 2 ด้าน อันนี้หลุดมาด้านขวาด้านเดียว แสดงว่า ท่อมันไม่ได้ต่อลงล้อคตั้งแต่แรก
ตอนนี้ทางเค้าบอกว่าต่อกลับไม่ได้ เพราะท่อมันสั้นเกินไป ทางแก้ไขก็คือ เค้าจะเอาเหล็กไปรองไว้ใต้ท่อด้านที่เอียง ไม่ให้มันทรุดเพิ่ม แล้วจะเอาปูนฉาบรอบนอกระหว่างปลายท่อที่เอียงกับท่อที่ติดกัน แล้วจะอัดดินเข้าไปรองใต้ฐานอีกชั้นนึง
ผมฟังดูแล้วมันแปลกๆชอบกล กลายเป็นว่า ผมต้องเผชิญความเสี่ยงที่ท่อจะเอียงเพิ่มต่อไปในอนาคต
เลยบอกเค้าว่า ให้รอซักพัก อย่าพึ่งทำอะไร เดี๋ยวผมขอคิดก่อน
รบกวนสอบถามด้วยครับ ว่าทางแก้ตรงนี้ จะต้องทำอย่างไร แล้วบอกผู้รับเหมาอย่างไรดี ขอบคุณครับ
ขอปรึกษาเรื่องท่อระบายน้ำคอนกรีตครับ (มีรูป)
ผู้รับเหมารายแรก ลงเสาเข็ม ทำให้ท่อระบายน้ำใต้กำแพงอพาร์ตเมนต์ผมมันหลุดแบบในรูป (ถ่ายไว้ 2-3 เดือนแล้ว ตอนนี้ท่อเอียงเพิ่มขึ้น) น้ำในหลุมเสาเข็ม ส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่รั่วมาจากท่อระบายน้ำของผม
ต่อมา เจ้าของที่ดิน จ้างผู้รับเหมารายที่ 2 (เพราะรายแรกลงเสาเข็มเสร็จก็หายไปเลย)
ผมไปคุยกับผู้รับเหมารายที่ 2 เรื่องท่อ ตอนแรก ก็ยึกยัก บอกว่า เค้าไม่ได้เป็นคนทำ เค้าไม่รับผิดชอบ
ต่อมาก็บอกว่าจะทำให้ แต่ต้องเทคานก่อน โอเค ผมเข้าใจ
มาวันนี้ เทคานเกือบเสร็จแล้ว เลยเข้าไปคุย กลับบอกว่าทำให้ท่อตรงเหมือนเดิมไม่ได้ เพราะปกติแล้ว ถ้าท่อมันต่อกับท่อข้างๆอย่างถูกต้อง (ลงล้อค)
เวลามันหลุด มันต้องหลุดมาทั้ง 2 ด้าน อันนี้หลุดมาด้านขวาด้านเดียว แสดงว่า ท่อมันไม่ได้ต่อลงล้อคตั้งแต่แรก
ตอนนี้ทางเค้าบอกว่าต่อกลับไม่ได้ เพราะท่อมันสั้นเกินไป ทางแก้ไขก็คือ เค้าจะเอาเหล็กไปรองไว้ใต้ท่อด้านที่เอียง ไม่ให้มันทรุดเพิ่ม แล้วจะเอาปูนฉาบรอบนอกระหว่างปลายท่อที่เอียงกับท่อที่ติดกัน แล้วจะอัดดินเข้าไปรองใต้ฐานอีกชั้นนึง
ผมฟังดูแล้วมันแปลกๆชอบกล กลายเป็นว่า ผมต้องเผชิญความเสี่ยงที่ท่อจะเอียงเพิ่มต่อไปในอนาคต
เลยบอกเค้าว่า ให้รอซักพัก อย่าพึ่งทำอะไร เดี๋ยวผมขอคิดก่อน
รบกวนสอบถามด้วยครับ ว่าทางแก้ตรงนี้ จะต้องทำอย่างไร แล้วบอกผู้รับเหมาอย่างไรดี ขอบคุณครับ