มาตรฐาน ขนาดมิเตอร์ไฟฟ้า กับ ขนาดเมนเบรคเกอร์

เนื่องจาก ที่บ้าน 3 ชั้น (บ้านใหม่เพิ่งโอน) จะขอมิเตอร์ขนาด 15/(45)  ใช้เมนเบรคเกอร์ขนาด 50A พอใช้งานแค่เพียง เปิดแอร์ขนาด 18000 BTU จำนวน 2 เครื่อง ตู้เย็น ปั๊มน้ำ จะเกิดเสียงดังที่ตู้เบรคเกอร์ พอลองผิดแอร์ไป 1 หนึ่งตัว เสียงก็จะเงียบไป

จึงได้ทำการแจ้งทางโครงการของหมู่บ้าน ช่างได้มาตรวจเช็ค และทำการเปลี่ยนเมนเบรคเกอร์เป็น 80A พอทดลองใช้งาน ไม่มีเสียงดังแล้ว

แต่มีข้อสงสัยดังนี้ครับ

1. ใช้เมนเบรคเกอร์ ขนาด 80A สำหรับขอมิเตอร์ไฟขนาด 15/(45) มันจะใหญ่เกินไปหรือไม่ แล้วจะมีข้อเสียอะไรบ้าง
2. เมื่อดูตามมาตรฐานของการไฟฟ้า เห็นว่า กำหนดว่า เมนเบรคเกอร์ที่จะใช้กับมิเตอร์ขนาด 15/(45) ควรมีค่าสูงสุดไม่เกิน 50A พรุ่งนี้การไฟฟ้าจะมาขอตรวจสอบการเดินสายไฟภายในบ้าน ใช้เมนเบรคเกอร์ 80A จะมีปัญหาอะไรกับการไฟฟ้าหรือไม่
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่