ติดแอร์มือสอง ใช้ไม่ถึง 24 ชั่วโมง แอร์ไม่มีความเย็นเลยครับ ช่วยดูอาการทีครับ



แอร์มือสองราคา 8000 บาทครับ ตัวคอมเพรสเซอร์เป็นยี่ห้อ Carrier ส่วนตัวแอร์ในห้องของ Fujibishi ขนาด 12000 BTU

อาการคือ ตอนแรกที่ติดตั้งแอร์เสร็จ แอร์มีความเย็นปกติ พอใช้แอร์ไป 2 คืน (2 คืนรวมกันนี่ไม่เกิน 24 ชั่วโมงครับ) คืนที่ 3 ที่เปิดแอร์ครับ แอร์ไม่มีความเย็นออกมาเลยครับ
ลองไปฟังเสียงตัวคอมเพรสเซอร์ ไม่มีเสียงการทำงานครับ แต่พอลองปิดเครื่องไว้ซักชั่วโมง มาเปิดใหม่ ได้ยินเสียงตัวคอมเพรสเซอร์ทำงานครับ แต่แอร์ก็ไม่เย็น ลองเปิดไว้สักพักออกไปดูตัวคอมเพรสเซอร์ก็ไม่มีเสียงแล้วครับ อาการเป็นลักษณะนี้อ่ะครับ

โทรไปหาช่างติดตั้ง ช่างบอกน่าจะต่อสายไฟผิด
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
น้ำยาแอร์รั่ว ไม่ก็ ช่างไม่ได้แวคคั่ม