รบกวนถาม..แอร์mitsu ที่แผงควบคุมมีเสียง"ติ๊ด"ถี่ๆ แล้วแอร์เปิดไม่ติดครับ

แอร์บ้านMitsu ไม่ได้เปิด 2เดือนกว่าครับ (สับbreakerลง)
-พอยกbreaker ขึ้น กดรีโมทเปิด....แอร์ไม่ทำงาน ไฟไม่ติด
-เช็คbreaker มีไฟทำงานปกติครับ
-ที่แผงควบคุมมีเสียง"ติ๊ด" ถื่ๆ บริเวณภาคจ่ายไฟ.(คิดว่านะครับ)
-ปล่อยทิ้งไว้สัก 1-2 ชั้วโมง เสียงที่แผงควบคุมหายไป..เปิดเครื่องได้ แอร์ทำงาน แต่ไม่เย็นเท่าไหร่ พัดลมและคอมฯ.ทำงาน

- ลองปิดเครื่อง แล้วเปิดใหม่ ก็ทำงานปกติครับ
- ลองปิดเครื่อง สับbreakerลง และยกbreaker ขึ้น เปิดแอร์แล้วไม่ทำงาน
- ที่แผงควบคุมมีเสียงเหมือนเดิมอีกครั้ง ปล่อยไว้ 1 -2  ชั่วโมง เสียงหายไปครับ แอร์ทำงานได้อีกครั้ง
- ลองถอดแผงควบคุมออกมาดู ไม่มีรอยไหม้


เสียงที่ว่า ดังมาจากบริเวณด้านซ้ายล่าง ครับ

รบกวนถามครับ
- กรณีอาการแบบนี้..ไม่ทราบเกิดจากอะไรได้บ้างครับ