หน้าแรก
คอมมูนิตี้
ห้อง
แท็ก
คลับ
ห้อง
แก้ไขปักหมุด
ดูทั้งหมด
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
แท็ก
แก้ไขปักหมุด
ดูเพิ่มเติม
เกิดข้อผิดพลาดบางอย่าง
ลองใหม่
{room_name}
{name}
{description}
กิจกรรม
แลกพอยต์
อื่นๆ
ตั้งกระทู้
เข้าสู่ระบบ / สมัครสมาชิก
เว็บไซต์ในเครือ
Bloggang
Pantown
PantipMarket
Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
เกี่ยวกับเรา
กฎ กติกา และมารยาท
คำแนะนำการโพสต์แสดงความเห็น
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
สิทธิ์การใช้งานของสมาชิก
ติดต่อทีมงาน Pantip
ติดต่อลงโฆษณา
ร่วมงานกับ Pantip
Download App Pantip
Pantip Certified Developer
มอเตอร์โหลด 7000 Hp ใช้หม้อแปลง 4 ลูก เพียงพอกับโหลดหรือไม่
กระทู้คำถาม
วิศวกรรมศาสตร์
กำลังขึ้นโรงงานใหม่
โหลดทั้งหมด 7000 แรงม้า
ใช้หม้อแปลง 1000 kva จำนวน 2 ลูก
และ 1500 kva จำนวน 2 ลูก
ไม่ทราบว่าเพียงพอต่อการรับโหลดดังกล่าวได้หรือไม่
ผมคำนวณได้ดังนี้
7000 hp = 7000 x 0.746 = 5222 kw
คิดที่ดีมานแฟคเตอร์ 80 % = 5222 x 0.8 = 4177.6 kw
มาดูหม้อแปลง 1500 kva = 1500x 0.8 = 1200 kw
1000 kva = 1000x 0.8 = 800 kw
รวมพิกัดหม้อแปลงได้ 1200+1200+800+800=4000 kw
จริงๆ โหลดใช้ไม่ถึง 80 % ด้วยซ้ำ
เคยดูจากบิลค่าไฟ หน่วย kwh ใช้แค่ 60% เอง
▼
กำลังโหลดข้อมูล...
▼
แสดงความคิดเห็น
กระทู้ที่คุณอาจสนใจ
ผมต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ในโรงงานผมมีหม้อแปลง 3 ลูก รวมกัน 3,500 kVA (ใช้มาเกือบ 20 ปี มีการบำรุงรักษาอยู่บ้าง) ผมดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานผ่าน Website : AMR ของ PEA ในรอบปีนี้ใช้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 1,950 kW เรามีแผนจะเพิ่
สมาชิกหมายเลข 4183712
หม้อแปลง 1,000 KVA รับโหลดได้กี่ KW
หม้อแปลง 1,000 KVA รับโหลดได้กี่ KW ตอนนี้ใช้งานโหลดสูงสุด 734.40 kw (ช่วงพีคสุด 15 นาที ของการไฟฟ้าของเดือนนั้น และมีแนวโน้มเจ้านายจะเพิ่มโหลดอีก ไม่ทราบว่ารับไหวที่เท่าไหร่ ตอนนี้ 1,000 kva รับโ
welcome to amazing
ขอสอบถามการตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงของตนเอง ควรให้ pea หรือ ผรม เอกชน ดำเนินการ ดีกว่ากันครับ
ขอสอบถามครับ เนื่องจากจะสร้างบ้านที่ต่างจังหวัด เลยต้องขอไฟฟ้าชั่วคราว ทาง pea ได้มาสำรวจแล้วแจ้งว่า บริเวณที่ดิน มีแต่สายไฟแรงสูงพาดผ่าน ไม่มีสายไฟแรงต่ำ ต้องขอขยายเขตเฉพาะรายและติดตั้งหม้อแปลงไฟแรงส
สมาชิกหมายเลข 8510855
ต้องการเปลี่ยนหม้อแปลงจาก 300 KVA เป็น 800 KVA
ผมต้องการเปลี่ยนหม้อแปลงจาก 300 KVA เป็น 800 KVA ต้องใช้ค่าใช้จ่ายอะไรบ้างครับ และประมาณเท่าไรครับ
Auii18
การทำงานของ รถรางขนาดจิ๋ว
โจรทคือ สร้าง จำรองรถไฟเล็กที่ใช้ใด้จริง . เครื่องยนต์ ขนาด 12HP กับไดนาโม และมอเตอร์ไฟฟ้า ถ้าจะทำให้รถวิ่งใด้ ความเร็วขณะรับน้ำหนัก 2ตัน ให้วิ่งใด้ 40km/h ต้อง ใช้ไฟเท่าไร มอเตอร์ขนาดเท่าไรกี่ V/Kw/W
สมาชิกหมายเลข 4349814
ผมต้องเพิ่มหม้อแปลงไฟฟ้าหรือเปล่าครับ
ในโรงงานผมมีหม้อแปลง 3 ลูก รวมกัน 3,500 kVA (ใช้มาเกือบ 20 ปี มีการบำรุงรักษาอยู่บ้าง) ผมดูข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของโรงงานผ่าน Website : AMR ของ PEA ในรอบปีนี้ใช้กำลังสูงสุดอยู่ที่ 1,950 kW เรามีแผนจะเพิ่
สมาชิกหมายเลข 4183712
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 1500 KVA กินกระแสกี่แอมป์
ขนาดหม้อแปลง 1500 kva คิดออกมาเป็นกระแสจะกินกี่แอมป์ มีวิธีคิดอย่างไร
welcome to amazing
บุญด่วน🧨🧨🧨#หม้อแปลงระเบิด ขอเชิญญาติธรรมกัลยาณมิตร ร่วมบุญซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kva. สำหรับใช้ในพื้นที่สำนักปฏิ
บุญด่วน🧨🧨🧨#หม้อแปลงระเบิด ขอเชิญญาติธรรมกัลยาณมิตร ร่วมบุญซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kva. สำหรับใช้ในพื้นที่สำนักปฏิบัติธรรม ๓๕ ไร่ วัดวีระโชติธรรมาราม เนื่องจากหม้อแปลงเดิมระเบิดกำลังไฟไม่เพียงพอต่อ
สมาชิกหมายเลข 4039131
เล่นValorant ไม่ได้ ไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด คาดว่าอาจจะมาจากตัวเกม
ผมใช้แพ็คเกจดีแทคความเร็วสูงสุด ความจุ60GB โดยเวลาเล่นValorant จะแชร์เน็ตจากโทรศัพท์ไปคอม(จากiPhone XR) ซึ่งเป็นการแชร์แบบ5Ghz ไม่ได้2.4GHz เหตุการณ์มันเริ่มขึ้นช่วงที่ผมคิดจะเลิกเล่นValorant แล้วลบไป
สมาชิกหมายเลข 8125516
วิทยาลัยชื่อดังขูดเลือดขูดเนื้อ นักศึกษา
ตามคำถามข้างต้น นศ รอบวันอาทิตย์ หรือรอบวันทำงาน!!! ต้องอธิบายแบบนี้ก่อนค่ะ เนื่องการเรียนที่นี่มีค่าเทอมที่ค่อนข้างถูก จึงถูกเก็บยิบย่อย จนถึงกับทำให้นศ. รู้สึกว่าขูดเลือดขูดเนื้อ นศ. จนเกินไป
สมาชิกหมายเลข 8609594
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ
วิศวกรรมศาสตร์
บนสุด
ล่างสุด
อ่านเฉพาะข้อความเจ้าของกระทู้
หน้า:
หน้า
จาก
แชร์ :
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน
อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่
ยอมรับ
มอเตอร์โหลด 7000 Hp ใช้หม้อแปลง 4 ลูก เพียงพอกับโหลดหรือไม่
โหลดทั้งหมด 7000 แรงม้า
ใช้หม้อแปลง 1000 kva จำนวน 2 ลูก
และ 1500 kva จำนวน 2 ลูก
ไม่ทราบว่าเพียงพอต่อการรับโหลดดังกล่าวได้หรือไม่
ผมคำนวณได้ดังนี้
7000 hp = 7000 x 0.746 = 5222 kw
คิดที่ดีมานแฟคเตอร์ 80 % = 5222 x 0.8 = 4177.6 kw
มาดูหม้อแปลง 1500 kva = 1500x 0.8 = 1200 kw
1000 kva = 1000x 0.8 = 800 kw
รวมพิกัดหม้อแปลงได้ 1200+1200+800+800=4000 kw
จริงๆ โหลดใช้ไม่ถึง 80 % ด้วยซ้ำ
เคยดูจากบิลค่าไฟ หน่วย kwh ใช้แค่ 60% เอง