ข้องใจทำไม Comp. run capacitor ของแอร์ Mitsu. Mr.Slim Econo Air เสียบ่อย

แอร์ Mitsubishi Mr.Slim Econo Air 13000 Btu (ตัวคอยล์ร้อนรุ่น MS-SGG13VC-T1) ใช้มา 2 ปีกว่า  เกิดอาการ comp. มีเสียงดังเหมือนสตาร์ทไม่ออกและไม่เย็น ได้เรียกช่างทั่วไปมาซ่อม ปรากฎว่า comp. run capacitor เสีย  เขาก็เปลี่ยนอาหลั่ยชิ้นนี้ให้โดยใช้ของที่ผลิตในจึนมาใส่ให้ ใช้ต่อมาอีก 4 เดือนปรากฎอาการคล้ายของเดิมอีก คราวนี้เรียกช่างอีกที่มาซ่อม ตอนแรกช่างตรวจดูแล้วบอกว่าอาการที่เสียนี้ confirm ว่า comp. เสียแน่นอน ให้เรียกช่าง Mitsu.มาเปลี่ยน comp. ได้เลยเพราะยังอยู่ในประกัน ช่าง  Mitsu. มาตรวจสอบบอกว่า comp. ปกติ แต่ที่เสียก็คือ comp. run capacitor อีกแล้ว จึงได้เปลี่ยนให้ใหม่อีกครั้ง คำถามมีว่า เหตุใดจึงได้เสียบ่อย เป็นที่คุณภาพของชิ้นส่วนเอง (defect) หรือเป็นที่การระบายความร้อนของคอยล์ร้อนไม่ดีพอ เพราะตัวคอยล์ร้อนตั้งอยู่ในซอกเฉลียงเล็กๆหน้าบ้าน (ดูรูปประกอบ) ช่าง Mitsu. บอกว่าคอยล์ร้อนรุ่นนี้พัดลมจะพัดออกด้านข้างไม่ได้พัดออกตรงๆไปข้างหน้า มีโอกาสที่ลมร้อนจะกระทบกับผนังด้านข้างแล้วย้อนกลับมาที่ด้านหลัง เขาแนะนำว่าให้ติดแผงบานเกล็ด (ราคา 1,200 บาท) ที่ด้านหน้าคอยล์ร้อนเพื่อบังคับทิศทางลมให้พัดตรงไปด้านนอก ไม่ทราบว่าเป็นจริงตามที่ช่างบอกหรือไม่หรือแค่หลอกขายของ



รูปข้างล่างนี้เป็น comp. run capacitor ที่เสีย ตัวซ้ายเป็นตัวที่มาพร้อม comp. ส่วนตัวขวาเป็นตัวที่ผลิตในจึน



ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่