หากไฟฟ้า 1 เฟสจาก 2 มิเตอร์จะทำ Redundancy สอบถามผู้รู้ครับ

ปัจจุบันทำห้องคอนโทรลระบบ MATV ในโครงการคอนโดขนาดใหญ่มี 9 อาคาร อาคารละ 300 ห้องโดยประมาณ
ปัญหาที่พบคือไฟดับบ่อย จึงเดินไฟจากต่างอาคารเข้ามาซึ่งหม้อแปลงใหญ่ ผ่านมิเตอร์ไฟคนละตัวกัน โดยอุปกรณ์ในห้องคอนโทรล
ในปัจจุบัน จะคล้ายการทำบาลานส์เฟส กระจายการใช้ไฟจากทั้ง 2 เฟสที่ดึงมา

คำถามคือจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำ AC Redundancy ให้ระบบออโต้สวิทช์ถ้าเฟสใดเฟสหนึ่งดับ ให้ไปใช้เฟสที่มีไฟฟ้าแทน
เพราะไม่สามารถอยู่ควบคุมระบบได้ตลอดเวลา บางครั้งไฟดับกลางคืน (ดับเส้นเดียว อีกเส้นยังมีไฟ) ลูกค้าก็โทรแจ้ง
ไม่สามารถรับชมได้เนื่องจากเส้นที่ดับ เป็นระบบส่งสัญญาณ ทำให้ระบบล่ม

หมายเหตุ 1.ทั้ง 2 เฟสไม่เคยวัดว่าองศาเดียวกันหรือไม่ เดินเข้าห้องคอนโทรลโดยแยกโซนชัดเจนแยกการใช้ไฟฟ้าจะอุปกรณ์ชัดเจน
2. การใช้ไฟฟ้ารวมประมาณ 15-20 Amps น่าจะใช้ไฟจากเฟสใดเฟสหนึ่งได้โดยไม่มีปัญหา
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ใช้แมคเนติกรีเลย์ที่มี NC NO ครับ เพราะมันสวิทซ์จาก NC ไป NO เรวมากๆ แต่หากจะให้เสถียรจริงๆ ใส่ UPS ไปอีกตัวนึง