ที่บ้านมีอาการปั๊มน้ำทำงานเอง ทุกๆประมาณ 2-3 นาที ดังสั้นๆไม่เกิน 10 วินาทีแล้วก็ตัดไป เบื้องต้นผมตรวจสอบรอยรั่วแล้วไม่พบครับ ค่าน้ำก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างไร ปั๊มนี้ใช้มานานแล้ว เพิ่งจะมีปัญหาไม่นานมานี้
อาการที่เจอ น้ำจะร้อนมาก ตอนไม่ได้ใช้น้ำนานๆ คาดว่ามาจากตัวมอเตอร์ที่ปั๊มจนตัวมันเองร้อน น้ำที่ออกมาเลยร้อนไปด้วย แต่หลังจากเปิดน้ำ น้ำก็แรงเหมือนปกติครับ
ผมดูเบื้องต้นแล้ว pressure switch เหมือนจะอยู่ในสภาพดี ถอดออกมา(จนเป็นชิ้นๆ) ข้างในก็ไม่มีรอยไหม้แต่อย่างใด
แต่พอมาดูตัว flow switch มีรอยดำเหมือนในภาพจากกระทู้นี้ครับ
http://topicstock.ppantip.com/home/topicstock/2012/11/R12901005/R12901005-1.jpg
http://topicstock.ppantip.com/home/topicstock/2012/11/R12901005/R12901005.html
1. ผมลองเปิดฝา flow switch ทิ้งไว้ แล้วเสียบปั๊มดู เห็นไฟ led ติดค้างอยู่ ไม่ดับ ทั้งๆปั๊มหยุดทำงานไปแล้ว อันนี้ปกติไหมครับ หรือตอนที่น้ำไม่ไหลผ่านควรจะไม่มีไฟ
2. ผมปิดน้ำก่อนเข้าปั๊ม flow switch ก็ยังสว่างอยู่ ปั๊มก็ยังทำงานอยู่ (แบบไม่หยุด) จนกว่าผมจะเปิดน้ำเข้าปั๊ม แล้วซัก 10 วินาที ปั๊มก็จะหยุดไป
3. จากที่ดู pressure switch ตอนที่ปั๊มทำงานเองโดยไม่มีการใช้น้ำ ตัว pressure switch ก็ตัดเข้าครับ คือหน้าคอนแทกของ pressure switch ก็ switch จนวงจรหลุดออกจากกัน และมันหยุดเองเหมือน pressure switch กลับขึ้นมาตำแหน่งตัด
สรุปว่า ถ้าผมจะลองซ่อมเอง ควรจะเริ่มเปลี่ยนตัวไหนก่อนดีครับ ขอบคุณครับ
สอบถาม flow switch ของปั๊มน้ำมิตซูแรงดันคงที่ ปั๊มสี่เหลี่ยมครับ
อาการที่เจอ น้ำจะร้อนมาก ตอนไม่ได้ใช้น้ำนานๆ คาดว่ามาจากตัวมอเตอร์ที่ปั๊มจนตัวมันเองร้อน น้ำที่ออกมาเลยร้อนไปด้วย แต่หลังจากเปิดน้ำ น้ำก็แรงเหมือนปกติครับ
ผมดูเบื้องต้นแล้ว pressure switch เหมือนจะอยู่ในสภาพดี ถอดออกมา(จนเป็นชิ้นๆ) ข้างในก็ไม่มีรอยไหม้แต่อย่างใด
แต่พอมาดูตัว flow switch มีรอยดำเหมือนในภาพจากกระทู้นี้ครับ
http://topicstock.ppantip.com/home/topicstock/2012/11/R12901005/R12901005-1.jpg
http://topicstock.ppantip.com/home/topicstock/2012/11/R12901005/R12901005.html
1. ผมลองเปิดฝา flow switch ทิ้งไว้ แล้วเสียบปั๊มดู เห็นไฟ led ติดค้างอยู่ ไม่ดับ ทั้งๆปั๊มหยุดทำงานไปแล้ว อันนี้ปกติไหมครับ หรือตอนที่น้ำไม่ไหลผ่านควรจะไม่มีไฟ
2. ผมปิดน้ำก่อนเข้าปั๊ม flow switch ก็ยังสว่างอยู่ ปั๊มก็ยังทำงานอยู่ (แบบไม่หยุด) จนกว่าผมจะเปิดน้ำเข้าปั๊ม แล้วซัก 10 วินาที ปั๊มก็จะหยุดไป
3. จากที่ดู pressure switch ตอนที่ปั๊มทำงานเองโดยไม่มีการใช้น้ำ ตัว pressure switch ก็ตัดเข้าครับ คือหน้าคอนแทกของ pressure switch ก็ switch จนวงจรหลุดออกจากกัน และมันหยุดเองเหมือน pressure switch กลับขึ้นมาตำแหน่งตัด
สรุปว่า ถ้าผมจะลองซ่อมเอง ควรจะเริ่มเปลี่ยนตัวไหนก่อนดีครับ ขอบคุณครับ