คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 7
จากการลองปิดวาลว์น้ำ ตามข้อ 1 อาการนี้คงไม่เกิดจากตัวปั้ม แต่น่าจะเกิดจากระบบท่อน้ำภายในตัวบ้าน จำเป็นต้องทดสอบหาจุดรั่วของระบบท่อ เป็นประเด็นหลัก
1. หากปั้มของคุณปั้มน้ำจากถังสำรอง ให้ปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำ ปิดวาลว์น้ำย่อยทั้งหมด แล้วเปิดสวิทซ์ให้ปั้มทำงาน เมื่อปั้มทำงานจนหยุดทำงาน แล้วค่อยปิดวาลว์น้ำที่ปล่อยน้ำออกจากปั้ม ให้รอประมาณ 10 - 20 นาที แล้วเปิดวาลว์น้ำที่อ่างล้างจาน หรือ อ่างล้างหน้า ฯลฯ สังเกตุดูว่า
1.1 น้ำที่ไหลออกมาแรง หรือ ไหลอ่อน หากไหลแรงเหมือนปั้มทำงานปกติ แสดงว่าระบบท่อนน้ำภายตัวบ้านไม่มีจุดรั่ว ต้องย้อนกลับไปดูที่ปั้ม
1.2 แต่หากไหลอ่อน หรือไม่ไหล แสดงว่ามีจุดรั่วที่ระบบท่อ ต้องหาจุดรั่ว ที่วาลว์น้ำทีละจุดๆ หรือ ดูที่ระบบท่อทั้งหมดว่าแตกร้าวหรือไม่ เช่น กรณีที่ท่อฝังไว้ที่กำแพง ดูว่าที่ผนังกำแพงเปียกชื่น หรือ มีน้ำซึม หรือไม่ เป็นต้น
2 หากปั้มของคุณปั้มน้ำโดยตรงจากท่อของการประปาโดยตรง ต้องตรวจสอบวาลว์กันน้ำไหลกลับ หรือ วาลว์ (ที่ทำไว้สำหรับเลือกใช้น้ำจากการประปาโดยตรง หรือ จากปั้ม) ว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากชำรุดจุใด ก็ต้องแก้เป็นจุด
คตธรรมราช
1. หากปั้มของคุณปั้มน้ำจากถังสำรอง ให้ปิดประตูน้ำที่มาตรวัดน้ำ ปิดวาลว์น้ำย่อยทั้งหมด แล้วเปิดสวิทซ์ให้ปั้มทำงาน เมื่อปั้มทำงานจนหยุดทำงาน แล้วค่อยปิดวาลว์น้ำที่ปล่อยน้ำออกจากปั้ม ให้รอประมาณ 10 - 20 นาที แล้วเปิดวาลว์น้ำที่อ่างล้างจาน หรือ อ่างล้างหน้า ฯลฯ สังเกตุดูว่า
1.1 น้ำที่ไหลออกมาแรง หรือ ไหลอ่อน หากไหลแรงเหมือนปั้มทำงานปกติ แสดงว่าระบบท่อนน้ำภายตัวบ้านไม่มีจุดรั่ว ต้องย้อนกลับไปดูที่ปั้ม
1.2 แต่หากไหลอ่อน หรือไม่ไหล แสดงว่ามีจุดรั่วที่ระบบท่อ ต้องหาจุดรั่ว ที่วาลว์น้ำทีละจุดๆ หรือ ดูที่ระบบท่อทั้งหมดว่าแตกร้าวหรือไม่ เช่น กรณีที่ท่อฝังไว้ที่กำแพง ดูว่าที่ผนังกำแพงเปียกชื่น หรือ มีน้ำซึม หรือไม่ เป็นต้น
2 หากปั้มของคุณปั้มน้ำโดยตรงจากท่อของการประปาโดยตรง ต้องตรวจสอบวาลว์กันน้ำไหลกลับ หรือ วาลว์ (ที่ทำไว้สำหรับเลือกใช้น้ำจากการประปาโดยตรง หรือ จากปั้ม) ว่ายังใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ หากชำรุดจุใด ก็ต้องแก้เป็นจุด
คตธรรมราช
แสดงความคิดเห็น
เครื่องปั๊มน้ำ Hitachi WM-P250GX2 ( 250 วัตต์ ) ดังทุก 10 วินาที
1. ผมลองปิดวาล์วท่อน้ำออกจากปั๊ม ไม่มีเสียงดังอีก แสดงว่าปั๊มไม่ได้เสียใช่มั้ยครับ
2. ลองปิด สต๊อปวาล์วตามจุดต่างๆ ปั๊มก็ยังดังทุกสิบวิเช่นเดิม
ซื้อปั๊มมาปีนึงแล้วครับ เมื่อก่อนก็ยังดีอยู่ อาการดังทุกสิบวินาที เคยเป็นมาก่อนเเต่หายไปเอง แต่เป็นคราวนี้ไม่รู้จะโดนค่าน้ำไปเท่าไหร่
ทำยังไงดีครับ ไม่มีความรู้เรื่องประปาเลย