"ติดตั้งเครื่องดูดควัน แต่ช่างเจาะโดนคาน !!" ในมุมมองของ วิศวกรโครงสร้าง

ผมเล่น pantip ห้องนี้มาได้สักพักแล้วครับ เห็นมีเพื่อนๆมีปัญหาเรื่องนี้มา 2 กรณีแล้ว

http://ppantip.com/topic/31219170
http://ppantip.com/topic/31309500

เลยขอแชร์ความคิดเห็นในฐานะที่ทำงานในวงการนี้นะครับ

ประเด็นแรก : เห็นใจ จขกท ในกรณีที่ 2 ครับ เพราะถามวิศวกรแล้วว่าคานอยู่ตรงตำแหน่งไหน แถมเผื่ออีก 5 cm ยังไปโดนคานอีกจนได้
อันนี้ผมมองว่าเป็นความบกพร่องของวิศวกรเต็มๆครับ ไม่ว่าจะเป็นการอ่านแบบผิด หรือแบบ As built ไม่ตรงกับการก่อสร้างจริงก็ตาม แถมยังแนะนำว่าไม่ต้องซ่อมอีก การที่เจาะคานแล้วจำเป็นต้องซ่อมคานหรือไม่ จำเป็นต้องมีความรู้ใน 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ครับ

1. Structural Analysis   : เพื่อที่จะได้ทราบว่าคานดังกล่าว ณ จุดที่เจาะคาน มีภาระอะไรบ้างที่คานต้องรับบ้าง   
2. Reinforcement Concrete Design   : เพื่อที่จะได้ทราบว่า คอนกรีตและเหล็กที่เสียไปจากการเจาะคาน ทำให้ความสามารถในการรับ
ภาระแต่ละชนิดลดลงไปจากที่ Design เดิมเท่าใด เพียงพอต่อการรับภาระนั้นอยู่หรือไม่  

ประเด็นที่ 2 : ขออนุญาตเพื่อนแชร์ความรู้ทั้งเรื่อง Structure Analysis และ Reinforcement Concrete Design ของคาน สำหรับเพื่อนที่สนใจ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่