สอบถามเรื่องการออกแบบวงจรสำหรับตู้ consumer ไฟฟ้าด้วยครับ

กรณีมีบ้านอยู่ 3 หลัง ทุกหลังใช้ไฟจากมิเตอร์ตัวเดียวกัน แต่ละหลังอยู่ห่างจากกัน 30 เมตร โดยไฟจากมิเตอร์มาเข้าที่หลังแรก เป็น main และ กระจายไปตู้ย่อยอีกสองหลังที่เหลือ




1 ตำแหน่งสาย neutral จากมิเตอร์เข้ามาที่ ground bar โดยตรง แล้วต่อสายมาที่ Main CB หรือควรต่อจาก Main CB ไปเข้าที่ Ground bar ครับ

2 CB ที่จะจ่ายไฟแยกให้กับบ้านหลังที่ 2 และ 3 ในตู้เมน ต้องเป็นแบบ 2 pole หรือไม่

3  จากข้อ 2 ถ้าต้องเป็นแบบ 2 pole จะใช้ตู้ consumer ของ sqaure D แบบ plug เข้าราง ได้หรือไม่ ผมงงตรงที่ตู้มันมี บัสบาร์ ซ่อนอยู่ข้างในบัสเดียว จะทำยังไงกรณี CB 2 pole

4 การต่อ Main Nuetral ตาม standard ในรูป ไปยังบ้านหลังที่ 3 ตามมาตรฐาน ควรต่อจาก Neutral bar หรือ Ground bar ครับ

รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะครับ
รูปที่วาดประกอบจะไม่ได้ละเอียดนะครับ จะเน้นแค่ตรงส่วนที่สงสัย
ขอบคุณครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
ขอบคุณทุกคำแนะนำและความคิดเห็น ได้ประโยชน์มากเลยนะครับ

สรุปว่ามี 2 แนวความคิดคือ
1) แบบรวมจุดลง ground หลักไว้ที่บ้านหลังแรก
ข้อดี-เสีย คือ
1 บ้านทุกหลังมี ground system เป็นวงจรเดียวกัน มาที่จุดลง ground rod ที่บ้านแรก
2 ตามแบบของคุณ นายสันทัดดูเหมือนจะประหยัดกว่าเล็กน้อย

2) แบบกระจาย จุดลง ground ออกตามบ้านต่างๆ
ข้อดี-เสียคือ
1 บ้านใคร บ้านมัน เมื่อมีปัญหากระแสรั่วไหล สามารถตรวจสอบในแต่ละหลังได้ ไม่กระทบถึงกัน
2 ราคารวมแพงขึ้น
3 วงจรง่ายเห็นเป็นระดับชั้นชัดเจน

จุดที่จะเป็นข้อสงสัยคือ ระหว่างสาย ground ที่ยาว เชื่อมระหว่าง MP และ LP เทียบกับลง ground แต่ละบ้าน แบบไหนดีและสะดวกต่อการบำรุงรักษาอุปกรณ์ การเพิ่มระบบป้องกัน การเพิ่มวงจรในอนาคต ครับ

สุดท้ายก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่ กฟภ ที่หน้างานสรุปว่า ที่พื้นที่นั้นใช้หลักเกณฑ์แบบไหนในการตรวจสอบ