สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 9
1). ในการติดตั้งแอร์ ไม่ว่าจะแอร์เก่า ท่อใหม่ หรือแอร์ใหม่ท่อใหม่... หรือแอร์มาพร้อม น้ำยา อย่างไรก็ยังต้อง Vac. ครับ... มันเป็นความมักง่ายของช่างครับ... เพราะหากไม่ Vac. และในระบบมีความชื้นก็จะทำให้ระบบตันได้นะครับ แม้ช่วงนี้จะยังเย็นอยู่... ในคู่มือการติดตั้งของแอร์แต่ล่ะรุ่นแต่ล่ะยี่ห้อก็มีบอกอยู่....
2). ส่วนฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งธรรมดาถ้าวิ่งตามขวาง ควรจะหุ้มฉนวนประมาณ 2 เมตรครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิด Condensation จะเกาะเป็นหยดน้ำถึงจะมีรางครอบก็ยังเป็นครับ..... จากประสบการณ์ของผมและผลงานที่ดี...คำตอบคือ ควรทำครับ... ผมเข้าใจนะว่าเวลาช่างเค้าตีราคา อาจจะได้ราคาที่ถูกที่ถูกกดมา... ดังนั้นคุณก็ควรจะเข้าใจด้วยนะครับว่า Cost เค้าก็เยอะถ้าสิ่งไหนเค้าตัดได้เค้าก็ทำ... หากคุณบอกเค้าตอนตีราคาแล้ว แล้วเค้าไม่ทำตามที่ตีราคาไว้ก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้า...
2). ส่วนฉนวนหุ้มท่อน้ำทิ้งธรรมดาถ้าวิ่งตามขวาง ควรจะหุ้มฉนวนประมาณ 2 เมตรครับเพราะไม่งั้นมันจะเกิด Condensation จะเกาะเป็นหยดน้ำถึงจะมีรางครอบก็ยังเป็นครับ..... จากประสบการณ์ของผมและผลงานที่ดี...คำตอบคือ ควรทำครับ... ผมเข้าใจนะว่าเวลาช่างเค้าตีราคา อาจจะได้ราคาที่ถูกที่ถูกกดมา... ดังนั้นคุณก็ควรจะเข้าใจด้วยนะครับว่า Cost เค้าก็เยอะถ้าสิ่งไหนเค้าตัดได้เค้าก็ทำ... หากคุณบอกเค้าตอนตีราคาแล้ว แล้วเค้าไม่ทำตามที่ตีราคาไว้ก็ต้องว่าไปตามเนื้อผ้า...
แสดงความคิดเห็น
ติดตั้งแอร์ใหม่ ดูท่าทางช่างแอร์ท่าจะลักไก่ ขอคำปรึกษาหน่อยครับ
แต่ดันไม่มีใครไปดูแล
แต่มาอีกทีลองเดินเครื่องกันแล้ว ไม่เห็นเอาแวคคั่มปั๊มเข้ามาสักตอน
ก็เลยไปถามเด็กหน้างาน เด็กบอกว่าแอร์รุ่นใหม่ไม่ต้องแวค มีน้ำยามาแล้ว
เลยไปถามหัวหน้า หัวหน้าเหมือนมีนกรู้บอกว่า แวคเมื่อวานตอนเย็น
โทรไปหาคนคุม(ที่เข้ามาครั้งเดียวหาย) แกก็บอกว่า น่าจะแวคแล้ว ไม่แวคไม่เย็นแน่นอน
แต่ตัวผมค่อนข้างมั่นใจว่าไม่ได้ทำเพราะจากเด็กบอก และหน้างานก็ไม่มีแวคปั๊ม
แต่ทำไมมันยังเย็นได้ ก็สงสัยเหมือนกัน
อย่างนี้จะทำอย่างไรได้บ้างครับ เพราะเท่าที่ทราบ ต่อไปจะมีปัญหาในระบบตามมา
มีวิธีเช็ค ตรวจสอบ อย่างไร และแอร์รุ่นใหม่ปัจจะบันนี้ จะติดตั้งทำอย่างไรบ้าง
2. และที่สังเกตอีกจุดก็คือ ท่อน้ำทิ้ง ใช้ pvv ไม่มีการหุ้มฉนวน แต่เดินในรางพลาสติก
ถามว่ามันไม่มีเหงื่อหรือหยดน้ำเกิดขึ้นหรือ? ช่างก็บอกว่าอยู่ในทาง ปิดรางอย่างดี
แต่ผมก็กังวลในระยะยาว
สรุป ที่ขอคำปรึกษาคือเพื่อตรวจรับและทดสอบ (ผมโดนตั้งให้เป็นคนตรวจเสียด้วย)
1. ช่างน่าจะลักไก่ไม่แวคคั่มระบบ แต่แอร์ก็เย็นนะครับ แต่เหมือนไม่ฉ่ำ
2. ท่อน้ำทิ้งในรางไม่หุ้มฉนวน
3. อันนี้ถามเพราะอยากรู้ ว่าแอร์ปัจจุบันมีน้ำยาแอร์มาเลย และการติดตั้งต้องทำอย่างไรบ้าง ขอแบบละเอียดนิดนะครับ
ขอบคุณทุกท่าน