สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 5
....
ผมไม่ทราบสเปคเครื่องนะครับ แต่ถ้าให้เดาของ Daikin ก็น่าจะเป็นตัว Fan coil ที่มี 14 fin/นิ้ว ครับ ดังนั้น จะมีกระเปาะเทอร์โม 2 ที่ครับ
คือ ที่ Return air กับที่ หน้าFan Coil ครับ
ทั้ง 2 ตัวนี้ทำงานแตกต่างกันครับ คือ ตัวที่อยู่ที่ Return air (ช่องลมกลับ) จะทำหน้าที่ Sensor อุณหภูมิห้องครับ ว่าห้องมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้
หรือยัง ส่วน ตัวที่อยู่หน้า Fan Coil (ลมเป่าออก) จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตัว Coil เป็นน้ำแข็งครับ คือไม่ให้เกิดน้ำแข็งเกาะ ดังนั้น ตัวนี้จะต้อง
Sensor ลมออกให้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 องศาครับ
ที่นี้ถ้าเราตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำมากๆ ถึงตัว Sensor ที่อยู่ตรงช่อง Return air ไม่ตัดก็ตาม แต่ที่ตัวหน้า Fan coil ก็จะตัดอยู่ดีครับ เพื่อไม่ให้
เกิดน้ำแข็งขึ้น ยิ่งถ้าเราเปิดพัดลมเบาๆ เทอร์โมฯ ที่อยู่หน้า Coil ยิ่งตัดเร็วขึ้นครับ เพราะน้ำที่ควบแน่นนั้นจะไปถูกลมเป่าออกไปทำให้เทอร์โมฯ
ที่วางเกือบติด Coil มีน้ำมาเกาะทำให้เย็นเร็วกว่าปรกติ
สำหรับการแก้ปัญหานี้ ก็มีหลายวิธีด้วยกันครับ
ส่วนตัวแล้ว ถ้าเป็นผม ผมจะพันตัวเทอร์โมฯที่ช่องลมกลับด้วยผ้าเทปสัก 2 รอบเพื่อหน่วงการทำงาน และ ยกเทอร์โมตัวหน้าช่องส่งลม
ให้ห่างออกจากตัวผิว Coil เพื่อให้หน่วงการทำงานเช่นกัน แต่ที่นี้เราจะเจอปัญหากับ Coil เป็นน้ำแข็ง ก็ต้องเปิดพัดลมแรงสุดครับ เพื่อให้น้ำ
หลุดกระเด็นออกมาจากผิว Coil ไม่ให้มีเวลาถ่ายเทความร้อนกับผิวนานจนเกินไปจนเกิดเป็นน้ำแข็ง จากนั้นก็ต้องลุ้นแล้วล่ะครับว่า มันจะเกิด
น้ำแข็งหรือไม่
สำหรับวิธีอื่นก็คือ ทำการเพิ่ม Load ให้ห้องครับ มีหลากหลายเช่น เพิ่มจำนวนคน หรือ ถ้าไม่มีคนมาให้เพิ่ม ก็ต้องเพิ่มความชื้นให้กับห้อง
ครับ เพราะไอน้ำก็คือ Load ตัวหนึ่งครับ สมมุติว่าเราจะเปิดแอร์ตอนกลางคืนก่อนนอน ตอนกลางวันหรือก่อนออกไปทำงาน เราก็เอาอ่างน้ำไปตั้ง
ไว้ในห้อง หรือ ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำให้เปียกแล้วหาถาดมาวางไว้กลางๆห้อง จากนั้นก็ปิดห้องสนิทครับ ปล่อยให้ไอน้ำระเหยขึ้นไป ถ้าสมมุติว่าห้อง
มีอุณหภูมิ 40 องศา ไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปก็มีอุณหภูมิ 40 องศาด้วย พอเรากลับมาตอนเย็น ก็เปิดแอร์ ไอน้ำที่มีจำนวนมากจะทำให้ห้องมีLoad
เพิ่มขึ้นครับ กว่าที่ไอน้ำจะควบแน่นออกไปทางท่อระบายน้ำจนหมด น่าจะกินเวลานานพอที่จะทำให้แอร์ไม่ตัดตลอดทั้งคืนน่ะครับ แล้วห้อง
ก้ไม๋ได้เย็นจนเกินไปครับ
ผมไม่ทราบสเปคเครื่องนะครับ แต่ถ้าให้เดาของ Daikin ก็น่าจะเป็นตัว Fan coil ที่มี 14 fin/นิ้ว ครับ ดังนั้น จะมีกระเปาะเทอร์โม 2 ที่ครับ
คือ ที่ Return air กับที่ หน้าFan Coil ครับ
ทั้ง 2 ตัวนี้ทำงานแตกต่างกันครับ คือ ตัวที่อยู่ที่ Return air (ช่องลมกลับ) จะทำหน้าที่ Sensor อุณหภูมิห้องครับ ว่าห้องมีอุณหภูมิตามที่ตั้งไว้
หรือยัง ส่วน ตัวที่อยู่หน้า Fan Coil (ลมเป่าออก) จะทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ตัว Coil เป็นน้ำแข็งครับ คือไม่ให้เกิดน้ำแข็งเกาะ ดังนั้น ตัวนี้จะต้อง
Sensor ลมออกให้มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 องศาครับ
ที่นี้ถ้าเราตั้งอุณหภูมิไว้ต่ำมากๆ ถึงตัว Sensor ที่อยู่ตรงช่อง Return air ไม่ตัดก็ตาม แต่ที่ตัวหน้า Fan coil ก็จะตัดอยู่ดีครับ เพื่อไม่ให้
เกิดน้ำแข็งขึ้น ยิ่งถ้าเราเปิดพัดลมเบาๆ เทอร์โมฯ ที่อยู่หน้า Coil ยิ่งตัดเร็วขึ้นครับ เพราะน้ำที่ควบแน่นนั้นจะไปถูกลมเป่าออกไปทำให้เทอร์โมฯ
ที่วางเกือบติด Coil มีน้ำมาเกาะทำให้เย็นเร็วกว่าปรกติ
สำหรับการแก้ปัญหานี้ ก็มีหลายวิธีด้วยกันครับ
ส่วนตัวแล้ว ถ้าเป็นผม ผมจะพันตัวเทอร์โมฯที่ช่องลมกลับด้วยผ้าเทปสัก 2 รอบเพื่อหน่วงการทำงาน และ ยกเทอร์โมตัวหน้าช่องส่งลม
ให้ห่างออกจากตัวผิว Coil เพื่อให้หน่วงการทำงานเช่นกัน แต่ที่นี้เราจะเจอปัญหากับ Coil เป็นน้ำแข็ง ก็ต้องเปิดพัดลมแรงสุดครับ เพื่อให้น้ำ
หลุดกระเด็นออกมาจากผิว Coil ไม่ให้มีเวลาถ่ายเทความร้อนกับผิวนานจนเกินไปจนเกิดเป็นน้ำแข็ง จากนั้นก็ต้องลุ้นแล้วล่ะครับว่า มันจะเกิด
น้ำแข็งหรือไม่
สำหรับวิธีอื่นก็คือ ทำการเพิ่ม Load ให้ห้องครับ มีหลากหลายเช่น เพิ่มจำนวนคน หรือ ถ้าไม่มีคนมาให้เพิ่ม ก็ต้องเพิ่มความชื้นให้กับห้อง
ครับ เพราะไอน้ำก็คือ Load ตัวหนึ่งครับ สมมุติว่าเราจะเปิดแอร์ตอนกลางคืนก่อนนอน ตอนกลางวันหรือก่อนออกไปทำงาน เราก็เอาอ่างน้ำไปตั้ง
ไว้ในห้อง หรือ ใช้ฟองน้ำจุ่มน้ำให้เปียกแล้วหาถาดมาวางไว้กลางๆห้อง จากนั้นก็ปิดห้องสนิทครับ ปล่อยให้ไอน้ำระเหยขึ้นไป ถ้าสมมุติว่าห้อง
มีอุณหภูมิ 40 องศา ไอน้ำที่ระเหยขึ้นไปก็มีอุณหภูมิ 40 องศาด้วย พอเรากลับมาตอนเย็น ก็เปิดแอร์ ไอน้ำที่มีจำนวนมากจะทำให้ห้องมีLoad
เพิ่มขึ้นครับ กว่าที่ไอน้ำจะควบแน่นออกไปทางท่อระบายน้ำจนหมด น่าจะกินเวลานานพอที่จะทำให้แอร์ไม่ตัดตลอดทั้งคืนน่ะครับ แล้วห้อง
ก้ไม๋ได้เย็นจนเกินไปครับ
แสดงความคิดเห็น
แอร์ใหญ่เกินห้อง ตัดบ่อย ไม่สบายตัว ร้อนๆหนาวๆ ปรับได้ไหม หรือต้องเปลี่ยนแอร์อย่างเดียว
แอร์เลยตัดบ่อย ไม่สบายตัว ต้องเปิดจนหนาว ถึงค่อยยังชั่ว
มีวิธีแก้ / ปรับ ไหมครับ หรือต้องเปลี่ยนตัวใหม่เลย
ถ้าเปลี่ยน คงต้องรอโบนัส สิ้นปี ว่าจะเปลี่ยนเป็น Daikin inverter ตัวน้ำยา R22
เพราะราคาไม่แรงมาก แล้วย้ายตัวเดิมไปไว้ห้องรับแขกแทน
แต่ตอนนี้ นอนไม่สบายตัวเลยคับ -_-"