ต้องขอเล่าก่อนนะครับ
ผมต้องการให้กดปุ่ม (เป็นปุ่ม กดติด ปล่อยดับ) เพื่อไป Trigger สัญญาณ
ให้ วงจรควบคุมการเปิดปิดไฟ ทั้งนี้ วงจรควบคุมจะใช้ไฟ DC 12V
ป้อนเข้าที่ขาสัญญาณ จากนั้นวงจรจะไปควบคุม Solid State Relay ให้เปิดหรือปิดไฟครับ
เนื่องจากระยะทางจากปุ่มไปยังวงจรควบคุมห่างกันมาก ต้องใช้สายไฟ
รวมความยาวถึง 200m ซึ่งใช้สายชนิด 4 x 2.5 สายเส้นอื่นๆ ก็ใช้งานระบบไฟอื่นๆ
การต่อสายไฟ ได้ต่อให้ปุ่มตัดไฟที่สาย L ซึ่งต่อไปยัง Relay (ขอเรียกว่า Relay A)
ซึ่ง Coil กินแรงดัน 220V และอยู่ที่เดียวกับวงจรควบคุม เมื่อกดปุ่ม ไฟจะป้อนเข้าที่ Relay A
จากนั้นก็จะป้อนไฟต่อไปยัง Relay B (Coil 220V) เพื่อต่อไฟ DC 12V
เข้าไปที่ขาสัญญาณของวงจรควบคุม จากนั้นวงจรก็จะไปสั่งการ Solid State Relay
ไปเปิดปิดไฟอีกทอดนึงครับ
ภาพประกอบครับ
https://docs.google.com/file/d/0B-Q9vnSjHqgbWXNEczBUNU1PVDQ/edit
การกดปุ่มบางครั้งอาจเผลอกดค้างนานเกินไป เพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดการกดค้างนาน
Relay A จึงเป็นแบบ Timer Delay ON 2 Sec โดยต่อไฟออกจากขา Normal Close ของ Relay A
เมื่อกดปุ่ม Relay A จะยังไม่ทำงานจนกว่าจะถึงเวลา 2 วินาทีที่หน่วงไว้
แต่ไฟจะจ่ายผ่านขา NC ออกมาทันที เพื่อไปสั่งให้ Relay B ทำงาน
จนเมื่อถึงเวลา 2 วินาที Relay A ทำงาน ไฟก็จะถูดตัดออกจาขา NC
และไปจ่ายออกที่ขา NO แทน (ไม่ได้ต่อไปที่ไหน) Relay B ก็จะหยุดทำงาน
ดังนั้นไม่ว่าจะกดปุ่มนานเท่าใด Relay B ก็จะทำงานแค่ 2 วินาที เท่านั้นครับ
ปัญหามีอยู่ว่า ด้วยระยะทางของสายไฟที่ยาวถึง 200m แรงดันไฟ 220V อาจสูญเสียระหว่างทาง
ทำให้แรงดันไม่ถึง 220V ส่งผลให้ Relay A ทำงานผิดปกติ Coil มีเสียงแปลกๆ
แนวทางแก้ไขที่คิดไว้คือ เปลี่ยน Relay A เป็น Coil 110V และต่อ Resistor ต้านทานเพิ่มเข้าไป
1. อยากทราบว่า แนวทางนี้จะเป็นไปได้หรือไม่
2. ควรใช้ Resistor ที่มีค่าต้านทานขนาดเท่าไหร่ครับ
3. ถ้าบ้างครั้งเผลอกดปุ่มนานมากๆ จะทำให้ Coil 110V ของ Relay A และ Resistor ไหม้ได้หรือไม่ครับ
4. มีแนวทางแก้ไขทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ
เลือก Resistor แบบใดเพื่อลดกำลังไฟจาก 220v -> 110v ครับ
ผมต้องการให้กดปุ่ม (เป็นปุ่ม กดติด ปล่อยดับ) เพื่อไป Trigger สัญญาณ
ให้ วงจรควบคุมการเปิดปิดไฟ ทั้งนี้ วงจรควบคุมจะใช้ไฟ DC 12V
ป้อนเข้าที่ขาสัญญาณ จากนั้นวงจรจะไปควบคุม Solid State Relay ให้เปิดหรือปิดไฟครับ
เนื่องจากระยะทางจากปุ่มไปยังวงจรควบคุมห่างกันมาก ต้องใช้สายไฟ
รวมความยาวถึง 200m ซึ่งใช้สายชนิด 4 x 2.5 สายเส้นอื่นๆ ก็ใช้งานระบบไฟอื่นๆ
การต่อสายไฟ ได้ต่อให้ปุ่มตัดไฟที่สาย L ซึ่งต่อไปยัง Relay (ขอเรียกว่า Relay A)
ซึ่ง Coil กินแรงดัน 220V และอยู่ที่เดียวกับวงจรควบคุม เมื่อกดปุ่ม ไฟจะป้อนเข้าที่ Relay A
จากนั้นก็จะป้อนไฟต่อไปยัง Relay B (Coil 220V) เพื่อต่อไฟ DC 12V
เข้าไปที่ขาสัญญาณของวงจรควบคุม จากนั้นวงจรก็จะไปสั่งการ Solid State Relay
ไปเปิดปิดไฟอีกทอดนึงครับ
ภาพประกอบครับ
https://docs.google.com/file/d/0B-Q9vnSjHqgbWXNEczBUNU1PVDQ/edit
การกดปุ่มบางครั้งอาจเผลอกดค้างนานเกินไป เพื่อแก้ไขไม่ให้เกิดการกดค้างนาน
Relay A จึงเป็นแบบ Timer Delay ON 2 Sec โดยต่อไฟออกจากขา Normal Close ของ Relay A
เมื่อกดปุ่ม Relay A จะยังไม่ทำงานจนกว่าจะถึงเวลา 2 วินาทีที่หน่วงไว้
แต่ไฟจะจ่ายผ่านขา NC ออกมาทันที เพื่อไปสั่งให้ Relay B ทำงาน
จนเมื่อถึงเวลา 2 วินาที Relay A ทำงาน ไฟก็จะถูดตัดออกจาขา NC
และไปจ่ายออกที่ขา NO แทน (ไม่ได้ต่อไปที่ไหน) Relay B ก็จะหยุดทำงาน
ดังนั้นไม่ว่าจะกดปุ่มนานเท่าใด Relay B ก็จะทำงานแค่ 2 วินาที เท่านั้นครับ
ปัญหามีอยู่ว่า ด้วยระยะทางของสายไฟที่ยาวถึง 200m แรงดันไฟ 220V อาจสูญเสียระหว่างทาง
ทำให้แรงดันไม่ถึง 220V ส่งผลให้ Relay A ทำงานผิดปกติ Coil มีเสียงแปลกๆ
แนวทางแก้ไขที่คิดไว้คือ เปลี่ยน Relay A เป็น Coil 110V และต่อ Resistor ต้านทานเพิ่มเข้าไป
1. อยากทราบว่า แนวทางนี้จะเป็นไปได้หรือไม่
2. ควรใช้ Resistor ที่มีค่าต้านทานขนาดเท่าไหร่ครับ
3. ถ้าบ้างครั้งเผลอกดปุ่มนานมากๆ จะทำให้ Coil 110V ของ Relay A และ Resistor ไหม้ได้หรือไม่ครับ
4. มีแนวทางแก้ไขทางอื่นที่ดีกว่านี้หรือไม่ครับ
ขอบคุณมากครับ