ถ้าใช้สาย VAF ขนาด 2*1 sqmm. เดินสายหลอดไฟฟ้า, จะผิดกฎหมายมั้ย วิศวกรจะเซ็นรับงานมั้ย ครับ

กระทู้คำถาม
อยากทราบว่าบ้านพักอาศัย ถ้าใช้สายVAF ขนาด 2*1 sqmm.  เดินสายหลอดไฟฟ้า

จะผิดกฎหมายมั้ย, วิศวกรจะเซ็นรับงานมั้ย ครับ

อมยิ้ม01
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 6
ต้องเข้าใจว่า วงจรแสงสว่างกับ เดินสายหลอดไฟ มันคืออะไร

กฎของ การไฟฟ้า กำหนดว่า อย่างไร จึงจะขอมิเตอร์ไม่ผ่าน
วงจรแสงสว่างใช้ 1.5 sq.mm.  แต่สายไฟไปหลอดไฟใช้ 1 sq.mm. ได้
วงจรแสงสว่าง 1 วงจร อาจประกอบด้วยวงจรย่อยได้หลายวงจร  ขอเรียกว่าวงจรย่อยก็แล้วกัน ซึ่งมันยังไม่ตรงทีเดียว
ดังนั้น วงจรย่อยสามารถใช้ขนาดสายไฟที่เล็กลงได้ตามความเหมาะสมของโหลด
แต่อุปกรณ์ป้องกันวงจรแสงสว่างวงจรนั้น จะต้องสามารถป้องกันสายที่เล็กที่สุดของวงจรย่อย ๆ นั้นได้

ช่างการไฟฟ้าคนไหน บอกไม่ให้ผ่าน ก็บอกให้เขากลับไปอ่านมาตรฐานดูใหม่ หรือให้เข้าถามไปที่การไฟฟ้าเขตที่ดูแลเรื่องมาตรฐานดูว่ายังไงจึงจะถูก
หรือให้ไปอ่าน มาตรฐาน วสท.ดู

ไม่เช่นนั้น เขาจะผลิตสายไฟ VAF ขนาด 0.5  และ 1  มาทำไม ถ้าใช้ไม่ได้
โรงงานเขาผลิตโดยยึดมาตรฐานอยู่แล้ว

สาย VAF 2x1 sq.mm. เดินตีกิ๊บลอย รับได้สูงสุดประมาณ 10-11A   คิดแค่ 50% ก็ 5A  ไฟ 220V ก็ได้ 1100W สบาย ๆ
ถ้าใช้สายขนาดนี้เดินเข้าหลอด  CB ป้องกันวงจรแสงสว่าง ก็ต้องไม่เกิน 10A