ค่าความต้านทานหลักดิน 0.15 โอห์ม เป็นไปได้เหรอครับ

พอดีได้ตอกหลักดินแท่งเดี่ยว ยาว 9 เมตร สำหรับสายล่อฟ้า
แล้วทดลอง วัดค่าโอห์ม ปรากฏว่าได้เท่ากับ 0.14 โอห์ม
(ใช้เครื่องวัดแบบ 3 จุด ครับ) ทดลองเปลี่ยนตำแหน่ง จุดอ้างอิงทั้ง 2 จุดแล้ว ค่ามันก็ยังอยู่ประมาณ 0.14 - 0.16 ครับ

ผมเลยลองคิดดูเล่นๆว่า ค่าความต้านทานดินน่าจะต่ำมาก ดังนั้น ผมเลยลองเอา โอห์มมิเตอร์ธรรมดา มาวัดระหว่างหลักดินสายล่อฟ้า และ หลักดินที่ตู้ MCB (ลึก 3 เมตร ตอกไว้นานหลายปีแล้ว) ซึ่งห่างกันประมาณ 20 เมตร  
ปรากฏว่ามิเตอร์ร้องครับ ค่าความต้านทานต่ำ (เหมือนกับสายไฟต่อถึงกัน)

เท่าที่อ่านมาจากหลายๆที่ การตอกให้ต่ำกว่า 5 โอห์มยังเป็นไปได้ยากเลย
ผมเลยเริ่มไม่แน่ใจว่า วัดอะไรผิดหรือป่าวครับ?

รบกวนผู้รู้ช่วยแนะนำทีครับ

ปล. สถานที่ตอกเป็นพื้นคอนกรีตอยู่แถว ฝั่งธน ตลาดพลู ครับ เป็นร่องสวนเก่า ระดับน้ำใต้ดินสูง ขุดลงไปแค่ 50 cm ก็เจอน้ำแล้วครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 12
ถ้า ความต้านทานของหลักดินทองแดง แท่งนั้น ได้ตามมาตรฐาน ก็จะเทียบเท่าพื้นดิน
ไปแตะกับโครงเหล็กของพื้นคอนกรีต
ไม่เป็นอันตรายครับ