คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 3
ไฟฟ้ากระแสสลับ มันมีเรื่องของเฟสมาเกี่ยวข้องด้วยครับ กรณีของคุณ เขาเรียกว่า นิวทรัล(N)ลอยครับ คือในสภาวะปกติ นิวทรัลของ UPS จะมีศักย์ไฟฟ้าใกล้เคียงกับของอาคาร เนื่องจากอาจมีนิวทรัลของอาคาร เดินมาเป็นจุดอ้างอิงให้ภาค Rectifier (ด้านอินพุทของ UPS) เมื่อไฟอาคารหายไป จะด้วยการ off braker แบบตัดนิวทรัล อะไรก็ตาม ไฟฟ้าของ UPS ขาออก จะมีนิวทรัลของมันเอง ซึ่งตอนนี้จะเป็นอิสระจากนิวทรัลของอาคารแล้ว (UPS แบบ True Online จะมีไฟฟ้าขาออกแบบสร้างเอง จากวงจรภายใน) เมื่อนำสาย Line ไปอ้างอิงกับนิวทรัลของอาคาร ทำให้ไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้รับ เกินพิกัดได้ครับ
แสดงความคิดเห็น
ทำไมระบบไฟ UPS ทรูออนไลน์ถึงไม่สามารถใช้สายร่วมกับไฟอาคารได้ครับ
ให้ช่างไฟไล่สายดูก็ถึงบางอ้อ ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตมันแบ่งเป็นระบบไฟตรงจากไฟอาคาร กับระบบไฟจาก UPS แล้วมันมีอยู่ปลั๊กนึงที่เค้าเอาเส้น Lจากลูกเซอร์กิตฯของตู้ UPSมา ส่วนสาย Nนั้นเค้าไปต่อเอากับสายของไฟอาคารโดยต่อมาจากปลั๊กสีขาวที่อยู่ข้างๆกันจึงมีแค่เส้น Lเส้นเดียวเวลาที่ UPSจ่ายไฟออกมา ... แล้วมันทำให้เกิดแรงดันสวิงได้ยังไงครับ รบกวนอธิบายไว้ประดับความรู้ครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ