ปัจจุบันระบบไฟที่ Condo เป็นแบบนี้ สายไฟฟ้าที่เข้ามาที่เมนเบรกเกอร์ 40A/10kA เป็นเบอร์ 10 แล้วมีตัวลูกย่อย 3 ตัว
คำถามครับ
1. ช่างแนะนำให้เปลี่ยนเมนเบรกเกอร์เป็น 50A/10kA เพราะว่าสายไฟเบอร์ 10 มันรับได้ ไม่ทราบว่าเปลี่ยนดีหรือไม่
2. ตู้เบรกเกอร์จะเปลี่ยนเป็นของ square-d ทั้งหมด โดยที่เมนเบรกเกอร์เป็นตัวธรรมดา แต่ตัวลูกย่อยเป็นแบบกันรั่วทั้งหมด (RCBO) ทีนี้ ผมคุยกับช่าง เค้าบอกว่าส่วนมากเค้าจะติดตัวกันรั่วที่เมนเบรกเกอร์ตัวเดียว แบบที่ผมบอกไม่มีใครทำกัน
รบกวนแนะนำหน่อยครับ
ปล เรื่องเงินไม่มีปัญหา เน้นความปลอดภัย
จะรื้อระบบไฟใหม่ ช่วยแนะนำหน่อยครับ