การต่อสายกราวด์ครื่องใช้ไฟฟ้า

มีข้อสงสัยเรื่องสายกราวด์ครับ....
1.วงจรไฟฟ้าของบ้านมีการต่อสายกราวด์ที่ตอกลงดินร่วมกับสายนิวตรอน N ในตู้เบกรเกอร์หลักภายในบ้าน"แสดงว่ากราวด์ที่ตอกลงดินกับนิวตรอนNเป็นตัวเดียวกันแล้ว"เราสามารถดึงสายนิวตรอนมาต่อลงโครงของเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยไม่ต้องดึงสายเส้นที่3มาได้ไหมครับ..สงสัยมากครับ
2.เมื่อเราติดตั้งปั้มน้ำอยู่ภายนอกบ้านเราจะตอกแท่งกราวด์ให้อยู่ข้างปัมน้ำเลยได้ไหมแต่วงจรไฟฟ้าในบ้านก็มีกราวด์อยู่แล้วจะมีผลกระทบอย่างไรไหมครับ.อ่านมาหลายที่เขาบอกว่าให้มีการตอกกราวด์1จุดต่่อบ้าน1หลังเท่านั้นแล้วถ้าตอก2จุดจะมีผลอย่างไรบ้างครับ

ขอคำชี้แนะด้วยครับพี่ๆทั้งหลายยิ้ม
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
1. เมื่อพ่วง Ground กับ Neutral แล้ว ย่อมเสมือนเส้นเดียวกัน จะใช้ N แทน G ก็ทำได้
    ที่ต่างกันนิดหน่อยคือ N ที่โยงกับ G เป็น N ก่อนเข้าเบรกเกอร์  ส่วน N ที่มาต่อโครงเครื่องเป็น N หล้งเบรกเกอร์
    และ RCBO หรือ Safe T Cut อาจจะไม่ทำงาน

ผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าการไฟฟ้าฯ จะอาศัย Ground ของชาวบ้านเป็น Neutral ด้วยเพราะไม่มั่นใจใน Neutral ของตัวเอง
ถ้าไม่มีการทำงานผิดพลาด และ Neutral ของการไฟฟ้าฯ สมบูรณ์ เราอาจจะไม่ต้องตอกแท่งดินด้วยซ้ำ
อาศัยต่อสาย N ไปยังโครงเครื่องใช้ไฟฟ้าแทนสาย G ได้เลย แต่ RCBO หรือ Safe T Cut มันอาจจะไม่ทำงาน

เคยคิดอยู่ว่าทำไมการไฟฟ้าฯ ไม่ให้ตอกหลักดินพ่วงกับ N ที่ใต้มิเตอร์เลย แล้วพ่วง N กับ G ที่แผง Consumer Unit
การไฟฟ้าฯ ควรจะตอกเองแล้วคิดค่าใช้จ่ายรวมกับค่ามิเตอร์ก็ได้


2.  ถ้าคุณตอกแท่ง Ground Rod เพิ่ม ก็ต้องโยงสายพ่วง Ground Rod อันใหม่กับ Ground Rod ที่แผงเมนเข้าด้วยกัน

ลองดูกระทู้นี้ประกอบครับ

http://ppantip.com/topic/30064445